电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3205|回复: 7

冷藏柜内盘50多米8个的铜管,外用旧的空调室外机!就是不大结霜,求助

[复制链接]
发表于 2015-8-15 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2015-8-15 09:58 编辑

农村时下租用的冷藏柜:内盘50多米8个的铜管,外用旧的空调室外机!看人家的冷冻效果不错,室内管都有霜。可自己仿做了一台,就是不大结霜,师傅友友们,我是在什么地方有了错误?请指教!谢谢了!
发表于 2015-8-15 10:03:58 | 显示全部楼层
密封有没有问题
发表于 2015-8-15 10:06:54 | 显示全部楼层
毛细管长短 制冷剂合不合适 真空抽的到不到位 等,,,,,,
 楼主| 发表于 2015-8-15 10:42:30 | 显示全部楼层
有意思 发表于 2015-8-15 10:06
毛细管长短 制冷剂合不合适 真空抽的到不到位 等,,,,,,

毛细管还是原空调室外机里面没动,加氟R22,近4个压
发表于 2015-8-15 17:30:05 | 显示全部楼层
空调机不能用在冰箱上.空调机空气调节24度.冰箱冷冻-24度.这个差了50度.空调机没有0度一下的温度.
发表于 2015-8-15 20:22:37 | 显示全部楼层
刘风俊 发表于 2015-8-15 10:42
毛细管还是原空调室外机里面没动,加氟R22,近4个压

R22的制冷剂--4公斤压力怎么会结霜?把毛细管加长一些,使压力控制到2至3公斤之间就没问题了。
发表于 2015-8-15 21:35:02 | 显示全部楼层
把空调外机毛细管换成膨胀阀
发表于 2015-8-16 01:17:37 | 显示全部楼层
楼上说的对,4公斤压力的时候,r22的对对应的温度是0度左右,是不可能起到冷冻效果的,至少要降到2公斤左右的压力才行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:31 , Processed in 0.055970 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表