线路电压降计算公式为ΔU=(P*L)/(A*S)
其中:P为线路负荷
L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
例题1:
在800米外有30kW负荷,功率因数0.8,用70mm2电缆,电压降是多少?
解:I=P/1.732*U*COSØ=30/(1.732*0.38*0.8)=56.98A
R=ρL/电缆截面=0.018*800/70=11.72V
答:电压降是11.72V
例题2:
45kW电机,功率因数0.85,工作电流约90A,线路长度200米。宜选用35平方铜电缆或50平方铝电缆。
35平方铜电缆电压降:1.732*90*0.85*0.0175*200/35=13V;
50平方铜电缆电压降:1.732*90*0.85*0.029*200/35=15V.
电压降的最简单最实用的计算公式:
线路电压降最简单最实用计算方式  线路电压降计算公式:
ΔU=2*I*R   I为线路电流 L为线路长度
1、电阻率ρ铜为0.018欧*mm2/米,
2、电阻率ρ铜为0.018欧*mm2/米,
3、电流I=P/1.732*U*COSØ
4、电阻R=ρ*L/S(电缆截面积mm2)
5、电压降ΔU=IR<5%就达到要求了。
例题1:
在800米外有30kW负荷,用70mm2电缆看是否符合要求?
解::I=P/1.732*U*COS&#216;=30/(1.732*0.38*0.8)=56.98A
     R=ρ*L/S=0.018*800/70=0.206欧
     ΔU=2*I*R=2*56.98*0.206=23.44>19V(5%U=0.05*380=19)不符合要求。
单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压时以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的
              就是欧姆定律:U=I*R
但是必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0172,铜线电阻率:ρ=0.0283
例题2:
单相供电线路长度为100米,才用铜芯10平方电线负载功率10kW,电流约46A,求末端电压降,求单根线阻。
解: R=ρ*L/S=0.0172*100/10=0.17欧
      求单根线末端电压降:U=IR=46*0.17=7.8V
单相供电为零、火2根导线,末端总电压降:7.8*2=15.6V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:52 , Processed in 0.042315 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表