请问各位师傅压缩机运行时为什么低压压力不降?

[复制链接]
发表于 2015-8-12 11:04:45 | 显示全部楼层
小型 的压机可以单独看它的好坏,如果是大型的你们应该也有法子确认它的好坏吧,
发表于 2015-8-12 11:22:30 | 显示全部楼层
很明显是冷媒没有回流,不然加气管怎么会不冷呢,检查膨胀阀和电磁阀有没有打开
发表于 2016-4-24 22:05:58 | 显示全部楼层
17403460 发表于 2015-8-11 10:45
谢谢,各位师傅的指点。现在已修好,的确是膨胀阀未调好造成的该现象。

你好,我现在也遇到这样的问题,15匹的压缩机,你是调小还是调大。我用RF22N¢5A的膨胀阀合适吗?
发表于 2016-4-24 22:07:22 | 显示全部楼层
jens83 发表于 2016-4-24 22:05
你好,我现在也遇到这样的问题,15匹的压缩机,你是调小还是调大。我用RF22N¢5A的膨胀阀合适吗?

能否给个联系方式,求指导下
发表于 2016-4-26 01:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
对应风机或排管的制冷量,加百分之30左右。再根据需要的蒸发温度选择膨胀阀。膨胀阀调整,两个方法。按过热度,按结霜情况
发表于 2016-4-27 23:37:17 | 显示全部楼层
你就不该调解膨胀阀