查看: 1992|回复: 7

请问这压缩机开2个小时,有150度哦,正常吗

[复制链接]
发表于 2015-8-4 12:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 松树果 于 2015-8-4 12:13 编辑

如题:这压缩机开2个小时,有150度哦,正常吗
1111.png
发表于 2015-8-4 12:15:07 | 显示全部楼层
我不知道是怎么样的压缩机,如果是普通压缩机,这个温度是不允许的,有可能是过节流或雪种不够、电压过高或过低
发表于 2015-8-4 12:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
不允许的,
发表于 2015-8-4 13:29:57 | 显示全部楼层
这是空调 还是什么,没开明白?
发表于 2015-8-4 13:32:08 | 显示全部楼层
高温压缩机都没有这么高的温度
 楼主| 发表于 2015-8-4 13:44:20 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-8-4 12:15
我不知道是怎么样的压缩机,如果是普通压缩机,这个温度是不允许的,有可能是过节流或雪种不够、电压过高或 ...

我就是蒸发器才10mm的管3米,起动刚才开始才0.5MPa,运行一会上到2至3MPa,压缩机是1p 的普通空调上的,我是做干燥机上面的制冷!
发表于 2015-8-4 17:33:36 | 显示全部楼层
zengxiaofeng 发表于 2015-8-4 13:44
我就是蒸发器才10mm的管3米,起动刚才开始才0.5MPa,运行一会上到2至3MPa,压缩机是1p 的普通空调上的, ...

系统不匹配,改装要遵循科学的原则,不是乱改
 楼主| 发表于 2015-8-5 16:44:32 | 显示全部楼层
你会改吗,可以加我303354013qq