电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1473|回复: 1

冰箱冷冻室和冷藏室这样对制冷有什么影响?

[复制链接]
发表于 2015-8-2 22:49:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台200升冰箱,冷冻室因用户铲冰的原因,底板挖了两个孔洞,查看了应该没伤到管路。而冷藏室后壁上不知是不是前维修人员,在内部后壁蒸发器的塑料板上用锥子扎了七八个孔,百思不得其解,为什么要人为扎几个孔。这些情况对冷冻室和冷藏室制冷有什么影响吗?该怎么处理,如下图:
IMG_20150802_224809.jpg
IMG_20150802_224821.jpg
发表于 2015-8-2 23:08:55 | 显示全部楼层
是内漏的吧.打压是搞的估计....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 15:28 , Processed in 0.046615 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表