发表于 2015-8-28 19:33:51 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-8-28 15:10
3P都超大了,还用得了5P?压缩机的功率过大,吸气量大,膨胀阀与5P机的配备又小了(节流量小),所以低压 ...

现在这个压力敢运行么? 长时间运行 压缩机会坏吗  我刚换的压缩机   现在拉温度还可以 拉到-15度停机(这个只是在夜间 开门不频繁的时候, 白天开门太频繁了 温度只能在-5度-10度之间徘徊
发表于 2015-8-28 19:36:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-8-28 15:10
3P都超大了,还用得了5P?压缩机的功率过大,吸气量大,膨胀阀与5P机的配备又小了(节流量小),所以低压 ...

这样怎么去搞呢,我最头疼的就是这样的冷库,大马拉小车
发表于 2015-8-29 00:56:18 | 显示全部楼层
15立方的库用5P,我也是醉了。。。
发表于 2015-8-29 09:32:32 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-8-28 14:40
荣师傅,我修那个冷库 啦一个 长3米宽2米高2.5 冷风机用的DD15的  用5P的半封闭,压力始终是1公斤,不知 ...

如果要坚持运行,尽有可能的话,把膨胀阀换大为3#阀芯,或者开大膨胀阀的开启度;保证冷凝器的冷却水,注意高压不要超高。
发表于 2015-8-29 21:02:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-8-29 09:32
如果要坚持运行,尽有可能的话,把膨胀阀换大为3#阀芯,或者开大膨胀阀的开启度;保证冷凝器的冷却水,注 ...

高压最高1.5MPA 有时候冷却水冷却的高压还能变成1.1MPA  一般都在1.3MPA左右 这个不算高吧