今天安装了一台 3P的  春兰空调 制热 制冷都还行    就是 风机都不转的  请问师傅门 什么原因
我认为 空调应该是好的 但还有点顾虑
发表于 2010-3-12 19:39:48 | 显示全部楼层
控制电路正常吗?电机有电压吗?
发表于 2010-3-12 20:05:52 | 显示全部楼层
更换风机电容、
发表于 2010-3-12 20:30:37 | 显示全部楼层
风机都不转?风机继电器动作了吗?如果风机有电压,那就是启动电容坏了。如查继电器有信号可是不动作,就是继电器坏了。
发表于 2010-3-12 22:44:00 | 显示全部楼层
你说的是外风机呀!先查下有电源到风机没有吗有就查下风机的启动电容哈!
 楼主| 发表于 2010-3-13 18:21:43 | 显示全部楼层
回复 5# 无处不在


    恩 谢谢 了
发表于 2010-3-17 15:29:24 | 显示全部楼层
你可以直接把风机线接在压缩机上看看启动不
启动就是好的
如果启动的话,春兰有些有检测外机管温,当阻值变化时,但还没有大于报警值,外风机也不会启动
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:33:16 | 显示全部楼层
回复 7# lhx771028

不好 意思 太深奥了`我新手 不懂  `那太空调我只发现 压机的两跟 其余的就是一个接插件了`