展示柜制冷不好显示为11℃

[复制链接]
发表于 2015-7-28 18:23:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
气温37℃,一台展示冰箱制冷不好,显示为11℃。第一个师傅来修,清洗冷凝器,据说也加了制冷剂,第二天显示为8℃,(正常时设定为0.3℃,显示最低可达零点几度)测得回气压力为0.16mpa,(是R134a,另一台好的同型号的回气压力为0.12mpa)蒸发器几乎只有露水,化霜时见到一点点冰,(好的那台蒸发器上有一些小冰珠)第二个师傅来修,加R134a到回气压力0.2mpa,显示仍为8℃左右,压缩机回气管结露,蒸发器只有露水,测得蒸发器为5.5℃,电流为3A,(好的那台为0.5℃,电流为2.6A)第二个师傅说下次来换控制器,可这台冰箱压缩机除了化霜时一直没停机。请教问题在哪里?另外,R134a加到0.2mpa会不会太大,对压缩机不好?
发表于 2015-7-28 18:46:54 | 显示全部楼层
你的设备精度很高,0.3度。从各项数据来看你自己就很精通。何必花钱请师傅?
发表于 2015-7-28 20:26:19 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2015-7-28 18:46
你的设备精度很高,0.3度。从各项数据来看你自己就很精通。何必花钱请师傅?

他就一用户。            
发表于 2015-7-29 11:47:29 | 显示全部楼层
气温37℃下的展示冰箱,箱内温度为8℃已经可以了。如果通风好些,箱内温度还可得到改善。从你测的电流看,氟加的多了一点点。