一个2~8度的药品小冷库,原来是用r22压缩机,现在厂家没有r22的压缩机了,只有r404的压缩机。没办法,客户一定要原厂家的东西。请问替换的话需要更改什么的东西呢?除了冷冻油、清洗这方面,还要注意什么呢?膨胀阀、高压保护器这些需要换吗?
发表于 2015-7-22 19:50:55 | 显示全部楼层
膨胀阀换成r404a得的
发表于 2015-7-22 22:35:22 | 显示全部楼层
冷凝器也得加大吧
发表于 2015-7-23 21:11:54 | 显示全部楼层
严谨来说R22的系统并不适合改为R404a的工质,应该改为与R22热力性能相近的制冷剂,例如R407c,膨胀阀都不需更换。
发表于 2015-7-23 23:26:06 | 显示全部楼层
对头,404A压力高了,冷凝器,膨胀阀都得换