没有维修过冰柜回气管结冰~~~

[复制链接]
发表于 2015-7-21 23:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一客户说冰柜不冷,驱车过去看,重点的不是坏冰柜,而是有两个奇怪的问题,这有三个冰柜,每个冰柜上下层,分別两个压缩机制冷,134a的。压缩机在顶上,柜1,8米高,爬上检查坏冰柜的管时,发现两个正常工作的压缩机回气管严重结冰,看压缩机工艺口,接线等地方没有修过的痕迹。打开结冰压缩机的冰柜看效果,一个柜内结着厚厚的冰,另一个就一般多,有冰不厚。一般回气结冰两种情况,一是制冷剂过多,二是蒸发散热不良。两个柜,一个应该是蒸发结厚冰造成的,那另一个又没修过,蒸发器也不结厚冰,更迷糊的是有一个柜内冰也很厚,但压缩机回气管却正常。师傅们为什么呢?
发表于 2015-7-22 08:32:40 | 显示全部楼层
你说的是四开门不锈钢冰柜吧,那种也是私人自己加工的,不是大厂造的,加氟加多在所难免,冬季制造也可可以加多氟利昂的。开停机是否正常?回气管结霜厉害,时间长了不停机就是冰,氟利昂多了,另加制冷剂吧!
发表于 2015-7-22 18:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
杂牌柜很多,他们的技术有时都不如你的技术好呢
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
神医 发表于 2015-7-22 08:32
你说的是四开门不锈钢冰柜吧,那种也是私人自己加工的,不是大厂造的,加氟加多在所难免,冬季制造也可可以 ...

基本长年都开着,很少停的,
发表于 2015-7-22 19:49:12 | 显示全部楼层
新手路过。学习经验
 楼主| 发表于 2015-7-23 00:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
~~~~~~~~~~
发表于 2015-7-23 00:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
氟多或箱体内结冰太厚会出现的状况。