楼主: yangbin0322

请问大家一个问题,有的冷库为什么用温控器控制电磁阀来负压停机?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-25 22:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
一般活塞机器控制电磁阀停机,因为活塞机一旦发生液机是损伤很大的,
发表于 2015-7-26 22:00:03 | 显示全部楼层
伊旅之家 发表于 2015-7-25 21:56
咨询下,是不是所有连接干燥瓶带电磁阀的冷库,都要做成负压停机?或是可以做成其它什么停机方式?这时, ...

这个是用在大型制冷系统上 靠电磁阀关闭 让蒸发器里面大量的制冷剂  吸入高压储液瓶和冷凝器中,让回气压力形成负压 压力保护开关动作 停机,这样二次开机压缩机启动负荷小,防止蒸发器里面的液态制冷剂过多 二次开机造成压缩机液击而损坏,在小型机组上  一般就靠温度停机的,