电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2494|回复: 8

设备漏电 将两线对调后正常怎么回事?

[复制链接]
发表于 2015-7-19 20:42:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2015-7-19 20:55 编辑

220伏单相设备漏电,火线和零线调换后正常,什么原因
发表于 2015-7-19 21:41:59 | 显示全部楼层
假设原来是火线与设备壳体漏电,一到过来不就是零线与壳体漏电吗
发表于 2015-7-19 22:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说的对   零线对地可以忽略
发表于 2015-7-20 07:28:38 | 显示全部楼层
或许说机器上机壳零线是接通的,也就是人们常说的重复接地,恰巧你接线时刚好接反了,所以漏电。故颠倒后就正常了。
 楼主| 发表于 2015-7-20 08:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表20兆测量没有问题
发表于 2015-7-23 08:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
用搖表測量是否漏電。
发表于 2015-7-25 16:27:19 | 显示全部楼层
应该用摇表测量准确,因火线对设备漏电,零线没有漏电。所以可以使用。我在月初也使用这种方法。但是换灯是要注意安全。因开关关零线了。
发表于 2015-7-25 16:40:22 | 显示全部楼层
你是不是用电笔来试的
发表于 2015-7-30 17:42:23 | 显示全部楼层
搞装修的好用这个方法做,一般都可用,原因大家说的也很好了,我就不说了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 20:19 , Processed in 0.056105 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表