楼主: 爱你之我也

毛细管结霜,过滤器冰凉?

[复制链接]
发表于 2015-7-14 16:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
高压有堵的地方,看低压表不像是氟少。
发表于 2015-7-14 21:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
赌了    我遇到过   换过滤器
发表于 2015-7-14 22:00:07 | 显示全部楼层
堵的可能性大,焊接时毛细管内有油或杂质经焊接高温碳化形成堵塞现象。
发表于 2015-7-15 14:28:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-13 18:41
只要加氟一试就知道了,加氟后霜会融化,说明氟量少的原因;加氟后霜仍然不化,说明是堵了。
前者比后者 ...

支持荣老师的观点!
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
已经修好了,有点缺氟。。。
发表于 2015-7-15 15:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2015-7-15 20:26:46 | 显示全部楼层
军军维修 发表于 2015-7-13 21:05
荣老师我顺便问一下 我这有台容声(202)的冰箱换高压,加了一个1米2的冷凝器(12格)的那种,加氟(600) ...

后换的外挂冷凝器与原机相比,管的容积及散热面积都偏小了,最好是再加半张冷凝器。