荣师傅看看这个压力正常吗

[复制链接]
发表于 2015-7-11 00:35:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷效果不很好,出风口温度下降慢,温度在十三℃,长时间开能下到十度
IMG_20150709_122600.jpg
发表于 2015-7-11 08:54:52 | 显示全部楼层
同志啊,自己的压力表面在拍照时也会擦一擦啊!糊涂得怎么看得清?压力单位是什么也被污点盖住了,嗨!
空调的出风温度在内循环下最高不得到6度!制冷剂加到位后,运转中低压压力不得超过2公斤表压!
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
低压2.6kg高压13.5kg
IMG_20150709_122553.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-11 16:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
今天又测量了一下另外一个勾机,压力一样,干燥瓶里有大量气泡,出风口温度都一样