楼主: 户江伟

在线等展示柜内漏6mm的铜管六圈,上面4道都不是很凉!

[复制链接]
发表于 2015-7-8 14:45:55 | 显示全部楼层
那么大柜子,用6mm管子,还盘那么少,肯定不行的。
 楼主| 发表于 2015-7-8 17:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-8 14:45
那么大柜子,用6mm管子,还盘那么少,肯定不行的。

毛细管2.0的应该用多少啊师傅
发表于 2015-7-8 18:17:51 | 显示全部楼层
户江伟 发表于 2015-7-8 17:38
毛细管2.0的应该用多少啊师傅

内径无法确定,差距就大了,因为每个厂家生产的壁厚不一样,所以知道外径没用,无法确定长度。
发表于 2015-7-8 18:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
我用6的管盘24档就很好用。毛细管大概1米8。r600压机
发表于 2015-7-8 22:50:48 | 显示全部楼层
管用的少,F加的有点多,这种柜子底面也是有管的,
发表于 2015-7-8 22:56:30 | 显示全部楼层
对于展示柜来说,2.0的毛细管,2.5m太长了吧?听荣昌老师说过好像展示柜只要1.2m到1.5m足矣。剪短到1.5m试试,还有6个的管子才盘6圈,肯定是少了的,八个的管子还差不多,最后就是制冷剂加入过多,回气管不应该结霜,结露或者有点凉凉的感觉就可以了!!!
发表于 2015-7-9 07:40:40 | 显示全部楼层
F多                                   
发表于 2015-7-9 13:08:29 | 显示全部楼层
我厂用7个管,10圈,0.9毛细管2.5米