电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wangwei12122

展示柜不制冷,回气管发热

[复制链接]
发表于 2015-7-8 00:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
wangwei12122 发表于 2015-7-7 22:21
断开管路,有很多制冷剂喷出来,如果是堵,高压管应该会凉啊,可高压管很热

此机绝不是什么堵啊漏啊的,不必开系统,既然开了,就加回制冷剂,检查一下散热就OK了。
 楼主| 发表于 2015-7-8 02:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
我重新加注制冷剂后,里面只有上面一点有点凉,冒露水,制冷好慢,
发表于 2015-7-8 08:44:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 fzxlkt 于 2015-7-8 08:59 编辑

此机应该是压机微串气,致使制冷不好,(压机串气也有可能是系统微脏堵高压过高压机温度上升使压机阀片损坏所致的)开系统试压机看看串气不?同时清理下系统管路。压机排气好并不代表他吸气好或是不串气,这么想压机高压高时压机内阀片要是封闭不好就会往低压端回部分制冷液压机成了部分散热器温升很快的.断开压机高低压管按住压机低压管通电让压机自排空后断电手堵高压管看看有回吸感觉没有?有就是串气,要是串气换压机,清管路应该没问题了。分析不知对不对期待结果.
发表于 2015-7-8 17:27:40 | 显示全部楼层
散热的问题吧
发表于 2015-7-8 17:34:12 | 显示全部楼层
散热不良,压缩机不良都有可能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:30 , Processed in 0.042227 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表