这个保鲜库怎么搭配

[复制链接]
发表于 2015-7-5 00:51:19 | 显示全部楼层
葡萄采收后确实要强力通风预冷,才能保持较好品质。
发表于 2015-7-5 00:56:11 | 显示全部楼层
南极冰 发表于 2015-7-5 00:35
1KK 师傅你好,如果用30匹用多大冷风机和冷凝器啊,配多大膨胀阀?葡萄打冷时要快,大一些比较好。

以前TDEX已经改成TGEX,刚刚查了资料,TDEX16等同TGEX15,TGEX没有16的。所以是TGEX15。
发表于 2015-7-5 00:58:31 | 显示全部楼层
DANFOSS没有发表TGEX的能力表(网路找不到),所以都是以以前的TDEX下去比对,DANFOSS有比对表可比对。
发表于 2015-7-5 01:01:22 | 显示全部楼层

3.gif
 楼主| 发表于 2015-7-5 07:31:19 | 显示全部楼层
感谢 1KK 师傅不吝赐教。
发表于 2015-7-6 21:15:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-5 00:56
以前TDEX已经改成TGEX,刚刚查了资料,TDEX16等同TGEX15,TGEX没有16的。所以是TGEX15。

大叔我感觉应该安装两台风机 打冷比较快, 你感觉呢,因为冷库900立方呢,一台风机拉的不是会慢吗
发表于 2015-7-6 22:18:24 | 显示全部楼层
听上面几位兄弟们吧最好按两个机组!