电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 力博特

柜式空调查漏,打压较高反而看不到气泡

[复制链接]
发表于 2015-7-2 12:26:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-7-2 11:52
很多厂家的耐压试验才2.5mp,
打压3.5mp,岂不是找死,
气泵也得承受得了啊,

R-134a(1,1,1,2-四氟乙烷)是一种不含氯原子,对臭氧层不起破坏作用,具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性)的制冷剂R-134a是目前国际公认的环保制冷剂
发表于 2015-7-2 12:32:57 | 显示全部楼层
只能说压力高吹出的气流大,没形成泡泡就吹开了

评分

参与人数 1评优 +1 收起 理由
力博特 + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-7-2 13:45:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-2 14:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 617382318 于 2015-7-2 14:43 编辑
力博特 发表于 2015-7-2 11:52
很多厂家的耐压试验才2.5mp,
打压3.5mp,岂不是找死,
气泵也得承受得了啊,


你自己实践过吗  铝管打到3.5个压都没事   什么气泵受不了! 1P自己做的压缩机都能打到  高压正常工作的时候都能达到1.5-1.8 如果是堵的情况下呢  不要拿书本的那些东西死套 实践才是真理  你打到3.5漏了几分钟就能看出来  高压你打到2.0 有可能看不出来漏 热涨冷缩的道理你懂吧  不信你可以求证同行  还有你如果用洗洁精不加一点水 我就不信看不出来 从业这么多年 你说的我还真不认同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 10:05 , Processed in 0.046913 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表