查看: 3976|回复: 5

自制460升冰柜效果差

[复制链接]
发表于 2015-7-1 08:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
ECR50CLP的压缩机150W 的制泠量,盘管64米,3M长毛细管,回气管有结露,压缩机很凉效果很差
发表于 2015-7-1 09:12:00 | 显示全部楼层
冷凝器合适吗、
发表于 2015-7-1 09:14:48 | 显示全部楼层

ECR50CLP压缩机的制冷量也就是一个200多升冰箱用的压缩机,盘管64米,这不是扯淡吗?这个压缩机20米管子还算靠谱。
发表于 2015-7-1 09:34:11 | 显示全部楼层
压根就是乱来,像你这制冷量必须弄个大点的压缩机,这么小能工作已经不错了
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:52:25 | 显示全部楼层
多大的压缩机合适推介一下
发表于 2015-7-1 14:43:28 | 显示全部楼层
盘管64米!1P空调压缩机都难抗。