电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: jenny8565

高温下冰库压机老是高压保护,什么原因

[复制链接]
发表于 2015-6-30 21:36:18 | 显示全部楼层
早上还不到8点,气温就在30以上了,一直到傍晚5点半以后,气温才渐渐下降,可恨的太阳。
发表于 2015-6-30 21:38:00 | 显示全部楼层
jenny8565 发表于 2015-6-30 21:00
风冷的,请问把高压保护调到2.0MP行不行,或者放点制冷剂出来,谷轮压缩机,冰库装了一年多了, 以前没出现过这 ...

认命吧,别自作聪明调高压力保护开关,把压缩机搞挂了得不偿失。
发表于 2015-6-30 22:32:28 | 显示全部楼层
旧库,就清洗下冷凝器(用洗车机清洗,如果有油,那你自己想办法),新库冷凝器面积太小,造成温度过高,高压过过,压缩机过热保护
 楼主| 发表于 2015-7-1 06:21:18 | 显示全部楼层
谢谢你们的分析,今天中午我先清洗下冷凝器先看看状况如何,不行再想办法了
发表于 2015-7-1 06:31:44 | 显示全部楼层
    路过学习一下
发表于 2015-7-1 08:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
lkk师父之前分析的很对,当环境温度超过38时,高压保护