发表于 2015-6-28 19:10:34 | 显示全部楼层
现在的人啊,滥竽充数太多了
发表于 2015-6-28 19:15:03 | 显示全部楼层
R22的话会不会雪种过多?
发表于 2015-6-28 20:14:21 | 显示全部楼层
没准蒸发器还结冰了呢
发表于 2015-6-28 20:34:29 | 显示全部楼层
能加进去就见鬼了
发表于 2015-6-28 20:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
坑定是没扭好顶针
发表于 2015-6-28 21:08:06 | 显示全部楼层
楼主还是搜看相关视频打下基础
发表于 2015-6-28 21:18:33 | 显示全部楼层
摸摸压缩机回气管冷不冷,有可能四通阀窜气。
发表于 2015-6-28 21:18:50 | 显示全部楼层
制冷8个压力肯定不对  找找原因  要么压缩机挂了  堵了
发表于 2015-6-28 21:20:13 | 显示全部楼层
呵呵~~~这贴子怎么还在?
发表于 2017-8-22 14:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
压力表伐两个接头接反了,把氟管接头接到空调,换一个位置就好了