点菜柜换压缩机后制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2015-6-24 08:23:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
点菜柜冷冻室以前是qd110y的压缩机,换了一个一样的qd110y后冷度下降,加氟至回气管起水珠后,冷度还是达不到,求大神怎么解决啊!
发表于 2015-6-24 08:57:57 | 显示全部楼层
展示柜要运行时间长些!不要心急!
发表于 2015-6-24 09:13:23 | 显示全部楼层
那个水珠是运行多久有的,如果刚开始就有,那说明制冷剂加的太多了,回气管结露,试运行一段时间,接近停机结露才行。
发表于 2015-6-24 10:18:39 | 显示全部楼层
别着急,多等等,还有就是冷藏柜需要经常开关门,保温不是很好,回气压高点正常,别按正常压力来看
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
以前是管子被用户割了一个洞进水了引起压缩机坏了的,现在换了压缩机效果刚开始很好,现在用户打电话来说冷度不行。。。
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-6-24 09:13
那个水珠是运行多久有的,如果刚开始就有,那说明制冷剂加的太多了,回气管结露,试运行一段时间,接近停机 ...

今天去看了回气管又不结露了,蒸发器不是很烫,但又能降到零下4度,用户白天一用又到了零上4度。。是不是微堵,活着氟加少了?
发表于 2015-6-25 10:38:59 | 显示全部楼层
有可能是冰堵
发表于 2015-6-25 12:24:06 | 显示全部楼层
真空没有抽好
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
呃,我是上门去修的用自身压缩机抽空,过滤器处焊一根毛细管排空的