荣老,麻烦您帮助我看下毛病

[复制链接]
发表于 2015-6-21 20:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海鲜缸子,.3吨多水,2.5P空调外机,3P太包, 铜管长7.5米    6# 和12#的    制冷剂R410   水温26度多 细管冰手,粗管刚有点凉气 现在低压表压力0.5   不敢加了
问题是 水温拉的慢 是不是F(R410)少了,本人地一次搞R410制冷级  压力应该多少,
谢谢各位师傅!!!!!!!
发表于 2015-6-21 20:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该是一点八倍
发表于 2015-6-21 20:54:44 | 显示全部楼层
看故障描述 补加410吧
发表于 2015-6-21 20:59:11 | 显示全部楼层
你要把410放光重新抽空气,然后定量加氟名牌上面说明加多少斤克就足量加多少克要不多不少,如果没有名牌是变频的你把温度传感器用30度多的温水把它加温让他全频运转加到0.9兆帕 这是运转低压压力
发表于 2015-6-21 21:22:07 | 显示全部楼层
表理我,荣老未方言,不敢乱说
发表于 2015-6-22 09:34:40 | 显示全部楼层
压缩机也小了,R410a制冷剂也少了。
发表于 2015-6-23 14:23:03 | 显示全部楼层
R410的工作低压端应到0.8MPa 同时注意它的额定电流。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
神医 + 5 我很赞同!

查看全部评分