电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2317|回复: 4

R22制冷剂的双门展示柜制冷效果差求助

[复制链接]
发表于 2015-6-20 22:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 浩兴电维 于 2015-6-20 23:19 编辑

一台便利店的双门展示柜,温度降不下,上门时温度只能降到18度,毛细管微凉,毛细管后小半部分有些起水珠,回气管也起水珠,这机子还没开过系统的。电子温控器的。压缩机是R22的,多大功率的没写。有一个10UF和一个59UF的电容,10UF电容只有1UF就换掉了,59UF也不足,指针表测量估计有30多UF吧这个就没换。两个25W的散热风扇,其中一个刚通电有点转不起来过好一会儿才转,暂时没理会他。冷凝器很多灰尘很脏也清理了。毛病也不少,电子温控设置0度停机的,有时候10多度的时候就停机了,等到24/25度才重新启动,于是今天下午又把温控器直接接通了试机,试机三个多小时只能降到12度,用户说12度维持了半个多小时没继续降,他就关机了等明天再开。这种R22的大冰柜没怎么搞过,由于这冰柜没开过系统也没测回气压力,请问我这个情况究竟是哪儿出了毛病,另请问R22用冰柜上回气压力多少为宜?
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:52:49 | 显示全部楼层
压机工作电流2A,在没清理冷凝器之前曾发现过有压缩机跳保护,今天清理冷凝器之后还没去看还会不会
发表于 2015-6-20 23:29:49 | 显示全部楼层
是不是是使用R22的,必须搞清楚,过去的使用R22,现在的不见使用R22的
 楼主| 发表于 2015-6-21 23:11:00 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2015-6-20 23:29
是不是是使用R22的,必须搞清楚,过去的使用R22,现在的不见使用R22的

是R22的,这个可以肯定
发表于 2015-6-21 23:28:06 | 显示全部楼层
缺氟了,加氟----
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:44 , Processed in 0.049231 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表