JFY-711电动机综合保护器使用说明


本产品是一款智能型电动机综合保护器,采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
  
主要功能:
1、        电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。
2、        二次互感: 可外接互感器,实现较大电流的测量。
3、        过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。
4、        缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。
5、        三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。
6、        自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。
7、        故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。
8、        时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。

技术指标:
    1、额定电流设定范围:0.1~800A
2、电流量程:1000A
3、外接互感器电流比:1~200
    4、电流测量精度:±1%
    5、定时限保护动作时间:0.1~20秒
    6、反时限曲线:5条
    7、电源电压:AC 220V
    8、输出触点容量:2A/440VAC(纯阻性负载)
    9、使用环境:温度-20℃~70℃,湿度≤85%,无凝露

 操作指南
一、怎样查看A、B、C三相电流?
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。显示“OL”表示溢出。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。

二、怎样设置电动机额定电流值?
长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“”或“”键改变设定值(按住“”或“”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。

三、怎样从告警(保护)状态恢复?

当发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在液晶显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“”或“”键即可从保护锁定状态恢复。

四、怎样设置参数?
在显示电流的状态下,长按“”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“”或“”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“”或“”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。内部参数代码如下表所示:

类别        代码        参数名称        设定范围        出厂  设定        单位        备注
过载保护类        F11        电动机额定电流        0.1 – 800        20        A        这个参数可以直接长按Sel键设定。
        F12        反时限曲线        0 - 5        1        -        0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明
        F13        定时限动作时间        0.1 – 60.0        3.0        秒        在F12=0时起作用
        F19        外接互感器电流比        1 – 200        1        -       
缺相和三相不平衡类        F21        三相不平衡动作点        1 – 50        20        %       
        F22        三相不平衡动作时间        0.1 – 30.0
OFF        5.0        秒        缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能。
        F23        缺相动作时间        0.1 – 30.0
OFF        2.0        秒       
自动恢复类        F51        自动恢复次数        0 - 10        1        次        发生故障后,故障次数加1,如果故障次数未超过自动恢复次数,则在设定的间隔时间后自动恢复。正常工作时间达到F53设定的时间,则故障次数清零。 F51设为0表示不允许自动恢复
        F52        自动恢复间隔时间        0.1 – 99.9        15.0        分钟       
        F53        故障次数清除时间        1 - 999        60        分钟       
附加功能类        F61        上电延时        0 – 999        0        秒        通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
        F91        显示反时限积分值        -
        F92        显示三相不平衡度        -
        End        退出设置状态        -

 基本工作原理
电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。

过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
定时限模式:
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
    反时限模式:
       过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,见下表:
过载倍数
反时限曲线(F12)
        1        2        3        4        5        0
1.1        930.2        1860.5        2790.7        3720.9        4651.2        F13
(定时限)

1.2        296.3        592.6        888.9        1185.2        1481.5       
1.5        87.1        174.3        261.4        348.6        435.7       
2        34.5        69.0        103.5        138.1        172.6       
3        12.7        25.3        38.0        50.6        63.3       
4        6.7        13.4        20.1        26.9        33.6       
5        4.2        8.4        12.6        16.7        20.9       
6        2.9        5.7        8.6        11.5        14.3       
7        2.1        4.2        6.3        8.4        10.4       
8        1.6        3.2        4.8        6.4        7.9       
        以上为过载动作时间(单位:秒)

三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
电流小于0.5A时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作

缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
自动恢复
保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。
例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。
时间继电器功能
通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。
外接互感器电流比
通过设定参数F19,可启用二次互感。当使用800:5的线圈时,F19应该设定为160;当使用500:5的线圈时,F19应该设定为100。
电动机的三根相线分别穿过三个互感线圈,三个互感线圈接线端子引线A、B、C分别穿过保护器的三个孔(如图所示)。
1.        端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。在不通电的情况下是23连的,13是断的,在通电后13接,23断
2.        外观尺寸
JFY-711-4.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 03:39 , Processed in 0.052037 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表