楼主: 上海维修

一台制冷设备低压压力偏低

[复制链接]
发表于 2015-6-19 21:32:56 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2015-6-19 11:20
冷干机用于冷却空气的版主 加药水是半年前加的 当时加完以后一直正常的后面 我想起来了之前该组机器出 ...

冷凝器上的阀门,是水阀还是制冷系统的截止阀?
系统的低压压力是随进气的温度而变。检查热气旁通阀的开度,随机组负荷进行旁通,起能量调节作用。还有你的蒸发器管道现在是被割断了准备处理吗?气路阀门开启度呢?
抽空后加注制冷剂的时候不要太急太多,也不知道你的机组是多大冷量的
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-6-19 21:32
冷凝器上的阀门,是水阀还是制冷系统的截止阀?
系统的低压压力是随进气的温度而变。检查热气旁通阀的开 ...

是冷却水到冷凝器循环管路上的阀门 开度什么的我下次 去的时候看一下 图片上的照片也就是上一次加药水的时候拍摄的 当时蒸发器进行了维修所以把铜管都断开了 然后加了两桶药水用了半年左右吧~然后就出现现在说的这种情况了
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-6-19 21:32
冷凝器上的阀门,是水阀还是制冷系统的截止阀?
系统的低压压力是随进气的温度而变。检查热气旁通阀的开 ...

应为机组在外地所以跑一次什么的真心不方便 等去的时候一定检查这类数据~谢谢
发表于 2015-6-28 00:18:18 | 显示全部楼层
不正常的都比正常的高低压力都低,可能是哪部分堵了。否则都加F一大桶了,低压还是不变。
发表于 2015-6-28 00:19:05 | 显示全部楼层
视窗满液就是堵了。
发表于 2015-6-28 05:42:10 | 显示全部楼层
蒸发器是不是封闭的?如果是的话,看看里面有没有水