冷水机压缩机和膨胀阀坏的问题维修

[复制链接]
发表于 2015-6-17 13:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间接到一台冷水机维修,压缩机和膨胀阀坏了,原来的压缩机型号是GS34TB,用的是134a的压缩机,我就换了一台一匹空调压缩机和一匹的膨胀阀,装上会凉但温度一直在26度左右,一直降不下粗了,请问大神是不是压缩机的功率不够?
发表于 2015-6-18 21:10:02 | 显示全部楼层
工作条件我们都不清楚,怎么给你献计献策呢?
发表于 2015-6-18 23:12:11 | 显示全部楼层
来个具体点的说明。。谢谢
发表于 2015-6-18 23:21:35 | 显示全部楼层
1匹的膨胀阀是多大的,什么牌子的 多少KW的制冷量, 这个你都不知道,就知道是1P的膨胀阀,难怪
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:22:46 | 显示全部楼层
前段时间接到一台冷水机维修,压缩机和膨胀阀坏了,原来的压缩机型号是GS34TB,用的是134a的压缩机,我就换了一台一匹空调压缩机和一匹的膨胀阀,膨胀阀是浙江鸿森机械有限公司生产的,制冷量是2.32kw,装上会凉印刷机开启来但温度一直在26度左右,一直降不下去了,请问大神是不是压缩机的功率不够?
还是膨胀阀的问题?
发表于 2015-6-30 15:45:36 | 显示全部楼层
3.gif

原机是1P没错,1P在蒸发温度0度时的制冷量约2200kcal/h=2.6kw,所以鸿森2.32kw也可以,这就要看你的水泡传热面积多大?(M2),水泵流量多大(L/min)?
发表于 2015-6-30 15:47:26 | 显示全部楼层
QQ1961224766 发表于 2015-6-30 10:22
前段时间接到一台冷水机维修,压缩机和膨胀阀坏了,原来的压缩机型号是GS34TB,用的是134a的压缩机,我就换 ...


水温需求几度(出水温度)?进水温度几度?
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:00:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-30 15:47
水温需求几度(出水温度)?进水温度几度?

水温要求在20度以下,进水多少度,出水多少度就不是很清楚了?压缩机的工作压力4.5个压。
 楼主| 发表于 2015-7-9 10:55:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-30 15:47
水温需求几度(出水温度)?进水温度几度?

水温要求在20度以下,循环泵是0.22千瓦,每分钟2800转。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:53 , Processed in 0.068343 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表