楼主: 不听话的心

[电子电路] 一个村子的电压都高达280以上怎么办

  [复制链接]
发表于 2015-6-14 21:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
在电压没有解决时不要修,因为可能在你维修的过程中造成额外损失。
发表于 2015-6-14 21:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
既然是电力公司请你修,不妨检查一下相位和接地
发表于 2015-6-15 15:56:12 | 显示全部楼层
飘一飘 发表于 2015-6-13 23:53
我就想问一下你上门去修,320V你电烙铁没事吧?其实我们这个村220V很少见一般190V左右,最少150V电脑.空调 ...

投诉无门是村民缺少造反精神,村民没有消费权益头脑意识
 楼主| 发表于 2015-9-3 17:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢意见,事情基本上得以解决了,现在白天260V晚上280V。由于山多水多发电人也多使电压不稳定,电力公司多方面调整可以正常用了。看来得多多提高用电安全知识了
发表于 2015-9-5 09:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果三相电压都高,就看10kv高不高,如不高,你可以调节变压器的分接头,但一定要停电,如果只是某一相高,则是三相不平衡,中线开路。
发表于 2015-9-5 11:26:30 | 显示全部楼层
搞个稳压。。。。
发表于 2015-9-5 21:31:25 | 显示全部楼层
三相负荷不平衡造成零线带电,三相中相电压应该有一相或两相电压低的。或者有一相或者两相负荷过重造成的结果。
发表于 2015-9-6 21:48:32 | 显示全部楼层
很多年前我们这里也出现过一次
发表于 2015-9-7 15:24:02 | 显示全部楼层
变压器地线断了造成三相不平衡