电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1693|回复: 6

一波三折修展示柜

[复制链接]
发表于 2015-6-12 11:33:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冰熊SLC-208冷藏展示柜,压缩机工作但不制冷。判断为内漏,使用R12冷媒,试压缩
机排气压力很小,于是用自己一直打压的压缩机换上,抽空加氟试机,首先制冷还算正常,工作几小时后发现温度下降越来越慢,压缩机根本不停机,并且很烫手,停机过一小时再试,效果更差:蒸发器只有一小截结霜,冷凝器只有一小截发热,见鬼了,脱开压缩机一试,又没了排气,因R12冷媒和压缩机都没有了,索性改成R600系统,将一个QD75压缩机装上,抽空加氟试机,效果截然不同:冷凝器整体有热量,蒸发器结霜均匀,一小时左右温度降至4度停机,至此维修结束。只是不明白那两台压缩机是怎样没排气的?也许打开机壳就明白了,原装那台已经开壳,只是没有7mm套筒,气缸盖打不开。
发表于 2015-6-12 13:25:40 | 显示全部楼层
打压检漏了吗 看几日吧 可能还使用不住
发表于 2015-6-12 14:46:05 | 显示全部楼层
呵呵,这个我今年遇到个几次了,都忽略了压机。
发表于 2015-6-12 14:58:38 | 显示全部楼层
判断为内漏,没有盘管吗?
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
gechunyu 发表于 2015-6-12 13:25
打压检漏了吗 看几日吧 可能还使用不住

没有打压检漏,看到过滤器有很多水分就直接盘蒸发器了。
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
机友2010 发表于 2015-6-12 14:46
呵呵,这个我今年遇到个几次了,都忽略了压机。

兄弟,你又不早說!
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-6-12 14:58
判断为内漏,没有盘管吗?

版主你好!盘了铝管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:51 , Processed in 0.054326 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表