楼主: huqiudong

格力空调没有冷凝水流出

[复制链接]
发表于 2015-6-10 10:03:19 | 显示全部楼层
压力偏高,电流偏大,怀疑加多了
发表于 2015-6-10 10:15:38 | 显示全部楼层
电流偏高,可能氟多了
发表于 2015-6-10 14:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多的话回汽管没理由不冷的,我更相信外热交换器管路分支有堵
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
已放了一部分氟,开始冷凝水流出,但关机后平衡压力达到1.2mp,正常吗?
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
电流还是5a左右,感觉电流偏大
发表于 2015-6-10 19:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主如果……可以放弃这台机,如果决心修好那就得按套路出牌,第一步做啥?第二部该做啥?然后该做啥?一步一步来,不能猜,得做,按标准做,一步一步排除,抽丝剥茧,最后才可能找到故障点,借用先前一位同仁的话“抽空定量加液有这么难吗?”
遇到较复杂故障,维修过程是一很费体力脑力的事,这就是维修工与安装工的区别
相信你一定能降服这个拦路虎
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:52:39 | 显示全部楼层
感谢各位同仁两天以来的耐心指导和陪伴,空调已修好,确实氟加的过量了,因兄弟修制冷经验不足,多亏了大家的指导,正因为有了论坛才让我们天南海北的聚在一起。以后还要多实践,多总结经验,再次感谢大家!!!
发表于 2016-7-13 09:40:17 | 显示全部楼层
感谢各位同仁两天以来的耐心指导和陪伴,空调已修好,确实氟加的过量了,因兄弟修制冷经验不足,多亏了大家的指导,正因为有了论坛才让我们天南海北的聚在一起。以后还要多实践,多总结经验,再次感谢大家!!!

氟加多了,与不出冷凝水没有直接因果关系;只要空调会制冷,空气有湿度,冷凝管与空气的温度差达到露点就必然有凝结水出来。