制冷系统压力变化

[复制链接]
发表于 2015-6-8 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乐勤 于 2015-6-8 21:50 编辑

在压缩机与制冷剂不变的情况,加减一定尺度的情况下
高压管加长------高压变低---------回气管压变低
高压管减短------高压变高---------回气管压变高
毛细管加长------高压变高---------回气管压变低
毛细管减短------高压变低---------回气管压变高
回气管加长------高压变低---------回气管压变低
回气管减短------高压变高---------回气管压变高
毛细管是调整压比,但有一定范围:如长了压
缩比变大,会高压过高,低压过低;如过短了
压缩比变小,会使高压变低,低压变高,都会
使电流变化,压力变化。最终使制冷效果受影
响。请各位同行指正,谢谢!
U6M%[CJR1_[{Z6_OC`CR8@H.png
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:43:44 | 显示全部楼层
压力如图变化走向。
发表于 2015-6-8 22:16:49 | 显示全部楼层
好文章,顶
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:17:54 | 显示全部楼层
谢谢,查看支持!有不对的地方请批评指正。
发表于 2015-6-10 08:54:27 | 显示全部楼层
好资料,记住啊