电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1279|回复: 1

百富勤空调JFY-813矿用电机综合保护器实用性很强

[复制链接]
发表于 2015-6-8 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
JFY-813使用说明书
一、        产品概述
本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
二、        主要功能

        电流显示
        过载保护
        欠载保护
        缺相保护
        三相不平衡保护
        自动恢复
        故障电流锁定
        内置时间继电器功能

三、        主要技术指标
指  标        型  号        单位
        JFY-801        JFY-802        JFY-808        JFY-811        JFY-813       
额定电流设定范围        1~100        1~30        3~90        1~1000        0.2~10        A
电流量程        150        150        450        1000        15        A
电流测量精度        ±1%        -
电源电压        AC 220V        V
触点容量        3A/440VAC(纯阻性负载)        -
四、        操作指南
        查看A、B、C三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
        电动机额定电流值设置(整定电流)
长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“”或“”键改变设定值(按住“”或“”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
        告警(保护)状态恢复
发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“”或“”键即可从保护锁定状态恢复。
        参数设置
在显示电流的状态下,长按“”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“”或“”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“”或“”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。





内部参数代码如下表所示:
类别        代码        参数名称        设定范围        出厂  设定        单位        备注
过载保护类        F11        电动机额定电流
(整定电流)        JFY-801        1.0 – 100        20        A        这个参数可以直接长按Sel键设定
                        JFY-802        1.0 – 30.0        10               
                        JFY-808        3.0 – 90.0        20               
                        JFY-811        1~1000        20               
                        JFY-813        0.2~10        3               
        F12        反时限曲线        0 - 5        1        -        0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明,JFY-801无此参数
        F13        定时限动作时间        0.1 – 60.0        3.0        秒        在F12=0时起作用
欠载保护类        F14        欠载动作点        0 - 80        20        %        电流低于额定电流(F11)的设定百分比时,产生欠载告警
        F15        欠载动作时间        0.1 – 60.0
OFF        OFF        秒        “OFF”表示关闭欠载保护功能,
缺相和三相不平衡类        F21        三相不平衡动作点        1 – 50        20        %       
        F22        三相不平衡动作时间        0.1 – 60.0
OFF        5.0        秒        缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
        F23        缺相动作时间        0.1 – 60.0
OFF        2.0        秒       
自动恢复类        F51        自动恢复次数        0 - 10        1        次        F51设为0表示不允许自动恢复;
具体设置方法参见工作原理说明

        F52        自动恢复间隔时间        0.1 – 99.9        15.0        分钟       
        F53        重复故障间隔时间        1 - 999        60        分钟       
附加功能类        F61        上电延时        0 – 999        0        秒        通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
        End        退出设置状态        -
五、        基本工作原理
        电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
        过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
1.        定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
2.        反时限模式
过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802、808均提供5 条反时限曲线,见下表:
过载倍数        反时限曲线(F12)
        1        2        3        4        5        0
1.1        930        1861        2791        3721        4651        F13
(定时限)

1.2        296        593        889        1185        1482       
1.5        87        174        261        349        436       
2        35        69        104        138        173       
3        13        25        38        51        63       
4        6.7        13        20        27        34       
5        4.2        8.4        13        17        21       
6        2.9        5.7        8.6        12        14       
7        2.1        4.2        6.3        8.4        10       
8        1.6        3.2        4.8        6.4        7.9       
        以上为过载动作时间(单位:秒)
        欠载保护
当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。
负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。
        三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
        缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
        自动恢复
自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为:例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障停机后,过15分钟自动恢复(F52=15),这样可以重试3次(F51=3),如果故障重复发生3次以上,并且重复故障的间隔时间短于60分钟(F53=60),则锁定在停机状态,则需要人工恢复(按“”键或断电)。
如果不需要自动恢复功能,只要将F51设为0。

        时间继电器功能
如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。


六、        外形尺寸


七、接线图

1.        电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔
2.        端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。

发表于 2015-6-9 18:09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 20:18 , Processed in 0.049527 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表