电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 杨意

修个6门冰柜把人修疯了

[复制链接]
发表于 2015-6-2 15:14:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 15:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
新手,希望问题解决后分享.
发表于 2015-6-2 17:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
应断开排气管试排气判断压机是否损坏,有的管路堵塞容易判断失误
发表于 2015-6-2 18:00:36 | 显示全部楼层
你换的是R134压机吗   充注的 是正品134还是可燃烧的替代品?
发表于 2015-6-12 11:21:17 | 显示全部楼层
应该是盘管的走向不对而引起压缩机回油差或者根本没回油而拉缸烧压缩机。解决办法;1补充制冷油;2调整盘管走向以利于回油;3加装回油湾。你酌情处理,祝维修成功!
发表于 2015-6-12 16:53:45 | 显示全部楼层
相信楼主遇到这问题呀头都大了哦,加油吧,祝你早日修成。
发表于 2015-6-12 21:05:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-2 15:14
6开门冰柜冷冻盘管,容积在五六百L左右。8个的铜管盘了37M左右,

这么大的柜子,应该用10-12mm管。

原厂六门柜 盘明管的确实有很多用10或12的铜管的 但此机故障应该不是蒸发器的问题 而是毛细管的问题
发表于 2015-6-13 18:09:53 | 显示全部楼层
盘三面管就行了,上下都不盘
发表于 2015-6-13 23:00:05 | 显示全部楼层
FXZAIMF74163 发表于 2015-6-12 11:21
应该是盘管的走向不对而引起压缩机回油差或者根本没回油而拉缸烧压缩机。解决办法;1补充制冷油;2调整盘管 ...

对啊, 即使新盘管也要补点油,有一部分在拆走的蒸发器里,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:36 , Processed in 0.064219 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表