楼主: 福泉制冷

如何确定过冷管组毛细管多长

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-5 20:54:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 21:48
制冷时高压22.9KG那是不对的,15KG才是正常的,22.9KG交差一定出问题的,先不要交货。把问题里清楚了再交 ...

一切正常才敢交货  这是基本的
发表于 2015-6-5 23:34:37 | 显示全部楼层
福泉制冷 发表于 2015-6-5 20:52
第二天换了雪种 是纯正22  可能被我加多了 高压变高。等有空慢慢把它弄明白

LKK师傅不是给你说了,加制冷剂的时候,让钛饱别进水,等到回气管结霜为止,然后在工作水泵 看压力多少,你乱搞,浪费的是你的钱 不是纸