昨天饭店一台点菜柜,控制面板不显示冷冻温度,冷藏正常。冷藏冷冻霜接的很厚,,跟老板讲除霜,换传感器。!是2个压缩机。
换上冷冻传感器,除去霜,大概4个钟头后,开机,温度显示正常,,打了一下午,,冷冻只有9度,冷藏13度,只结了一小段的霜,,,。为了好判断故障,直接把2个压缩机直接220v,从昨晚到现在,冷藏,冷冻温度不下来,,仍旧冷藏12度,冷冻8度。 ,里面仍旧结了1米左右霜。从压缩机后面查,,出来高压管很烫,过滤器常温,,回气管结露,。压缩机温度还可以。
跟老板讲可能漏氟了,,但是饭店老板说,,不修之前是好的,,海鲜都冻的死死的,,你一修反而不行了,,,最后他说,你也不修温度显示了,,原来咋样,你给我搞回来。
哎,,,难道冷藏,跟冷冻都漏氟了。。。。大家帮我看看,,什么原因。压缩机是qd95y,,,,qd85y,,,2个风扇总电流2 A-2.1a,,我用200a电流表测量的。 |
|