楼主: zoulong3721

1KK大师帮忙看看我安装的冷库有什么不对?谢谢。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:43:25 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-28 16:31
膨胀阀你只有型号,没有阀芯大小,不清楚匹不匹配?

1kk老师阀芯用的3号
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:44:12 | 显示全部楼层

膨胀阀3号阀芯
发表于 2015-5-29 11:09:22 | 显示全部楼层
这玩意还真不懂
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:05:13 | 显示全部楼层
搞定了。。。谢谢荣昌老师。1KK老师和大家了。把膨胀阀调小了一圈,压机退霜了。库温下降很快,27分钟到-18.就是低压有点低
发表于 2015-5-30 12:45:05 | 显示全部楼层
3号芯正确,那问题就出在冷凝器过大,环境温度26度,高压0.9MP(24度),这是不对的,这是因为冷凝器过大,冷媒充填量不足(充足了又会造成压缩机结霜液击),还好你是大马拉小车(5P拉22立方),否则就不妙了。
发表于 2015-6-16 16:40:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-28 16:30
压缩机排气量18.4M3/H=18.4*100*100*100/60/2900/22=4.8P,约5P,假设设置温度-18度,5P制冷量=0.888*5=4 ...

能解释这公式计算吗,谢谢
发表于 2015-6-22 11:23:18 | 显示全部楼层
IKK师傅,我有个疑问,我们这装库5P机组拉-18C一直都用40平的冷凝器,拉保鲜还要加大,怎么你说冷凝器大一半?我没有理论知识,就是觉得冷凝器小得话散热不良怎么解决?