冻库不制冷

[复制链接]
发表于 2015-5-24 21:03:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
酒店用冻库突然不制冷了,雪种怎么也加不进,低压压力一直在2公斤!室内膨胀阀结霜,大管不是很冷,一般冻库运行压力是多少?求师傅告解!
发表于 2015-5-24 21:19:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 864762087 于 2015-5-24 21:25 编辑

低压压力和库里的温度有关,库温高压力就高,如果是突然不冷,如你描述的那样,有可能是阀片串气,看一下缸垫是不是坏了。如果串气高压出口温度会很高,而且冷凝器不却不热。这是明显的串气表现。
发表于 2015-5-24 21:32:27 | 显示全部楼层
沙发  正解。
发表于 2015-5-24 21:59:46 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂?低压2公斤制冷剂很容易就加入了
发表于 2015-5-24 22:03:56 | 显示全部楼层
压缩机 串气   电流会减小  
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
864762087 发表于 2015-5-24 21:19
低压压力和库里的温度有关,库温高压力就高,如果是突然不冷,如你描述的那样,有可能是阀片串气,看一下缸 ...

请问一下冻库运行时正常低压是多少压力的!
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-24 21:59
用的什么制冷剂?低压2公斤制冷剂很容易就加入了

R22的制冷剂
发表于 2015-5-26 07:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀换了试试
发表于 2015-5-26 12:50:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 864762087 于 2015-5-26 12:53 编辑

压缩机是全封闭的还是半封闭的,总的来说是压缩机排量出了问题,从压力来看系统没有堵也就是说膨胀阀没有问题。
发表于 2015-5-27 06:09:33 | 显示全部楼层
洗膨胀阀试试