特灵机器请师傅帮忙算算

[复制链接]
发表于 2015-5-28 11:49:11 | 显示全部楼层

3.gif

制冷量176KW+输入功率39.47KW=215.47KW(起码所需散热量),COP=176/39.47=4.45,所以这机子应该是2005年以后的,COP才会提高至4.45,所以我的资料没错,COP=4.45,冷凝器冷却水流量LPM=618L/MIN,1冷吨所需冷却水量是13L/MIN,所以618/13=47.5吨,1吨冷却能力是4.5KW(开放式冷却塔),所以47.5*4.5=213.75KW,刚好符合:制冷量176KW+输入功率39.47KW=215.47KW(起码所需散热量)。冷却面积是1吨=0.7M2,所以47.5*0.7=33.25M2,分成两个=33.25/2=16.63M2,215.47/2=107.7KW,你现在只有3.75M2=24KW,差距107.7-24=83.7KW,真的是差距太大了,要再加个风冷凝器,FN-210(M2)最大的都不够,你真的确定面积是3.75M2?
发表于 2015-5-28 11:53:17 | 显示全部楼层