康师傅展示柜压缩机坏  330w压缩机     换了压缩机温度能降到4度    停机 散热风扇和风冷风扇不停      五分钟温度上升到8度    又启动   压缩机启动不起来     ptc启动器    温度上升很快    是不是感温头有问题
发表于 2015-5-22 22:53:54 | 显示全部楼层
停机时间过短,PTC启动器的当然启动不起来,是机械温控还是电脑温控?
发表于 2015-5-22 23:20:59 | 显示全部楼层
5分钟还启动不了,要考虑是否系统不匹配、毛细管半堵、过滤器半堵、雪种过多等等
发表于 2015-5-22 23:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
更换温控或把感温头拉出来再试机
发表于 2015-5-22 23:26:31 | 显示全部楼层
压机不启动啊 怕是系统有点堵把
发表于 2015-5-23 07:08:39 | 显示全部楼层
是不是保温不好了,再就是更换一个温控器试试。
 楼主| 发表于 2015-5-23 07:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-22 22:53
停机时间过短,PTC启动器的当然启动不起来,是机械温控还是电脑温控?

电脑温控器
发表于 2015-5-23 22:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
郑州家电维修部 发表于 2015-5-23 07:48
电脑温控器

把ptc换成重锤加电容  就不用担心拉  随时启动都行   澳柯玛全都这样的没有停机时间一说直接启动的
发表于 2015-5-23 22:36:20 | 显示全部楼层
先把感温探头 拔出来  试一下柜子温度 能到多少?   