楼主: 美滋滋

麦克维尔报高压如何处理?

[复制链接]
发表于 2015-5-21 16:45:09 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-5-21 16:27
我也有这种感觉,但一个机组分两个机头,另一个却正常,真是有点想不通。

试着单开一个机头,便找出问题的关键了!
1.制冷剂系统有不凝性气体---- 抽空、重新充制冷剂
2.制冷剂充注过量 -----------放出多余制冷剂 
3.排气截止阀未打开 ------将阀打开 
4.冷凝器出水温度过高 -------检查水流量是否适当;冷凝管结垢; 冷却塔冷却效果差
发表于 2015-5-21 16:51:13 | 显示全部楼层
还是清洗不够干净,一套水系统,那就是出问题的这个机头的这段冷凝器清洗不干净
还要经过自己的实测温度判定是不是传感器问题,故障机头是不是高压本来就高,还是表的故障,多方面检查;这样的状况,保证生产的暂时方法,先控制故障机头75%运行,再着手处理大家给你提的意见
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,我明天再检查一下。
发表于 2015-5-21 21:43:38 | 显示全部楼层
明显冷却水流量不够啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:26:41 | 显示全部楼层
再次谢谢大家,问题已解决,那天由于清洗完毕已是晚上11点,没上楼顶看冷却塔,今天去一看严重缺水,补水解决问题。
发表于 2015-5-22 21:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
冷却塔不是自动补水吗
发表于 2015-5-22 21:17:06 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-22 21:08
冷却塔不是自动补水吗

估计浮球没放下。低级错误。
 楼主| 发表于 2015-5-23 08:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
冷却塔不是自动补水。