查看: 4691|回复: 6

风冷冷库改水冷求意见

[复制链接]
发表于 2015-5-20 22:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一6.8*3.5*3水果冷库,库温要求1到3度,现配置为8p沈阳谷轮压缩机,蒸发器科威力dl105,冷凝器为风冷。膨胀阀为丹佛斯内平衡tex2配5号芯。
现在要搬迁,打算改为水冷式,冷库是在广州这边的。请求1kk给些建议,以免走弯路。
另外,对方报价5400搬迁费。移库距离只有两公里。请问大家是不是太贵了点。
发表于 2015-5-20 22:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
还要改水冷不贵了
发表于 2015-5-20 23:37:24 | 显示全部楼层
5400?只是移库还行,改水冷,梦都没有
发表于 2015-5-20 23:38:14 | 显示全部楼层
当然,5K4美元就别论了
发表于 2015-5-21 07:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-5-21 07:46 编辑

制冷剂R22的话,用水冷5号芯是不是小了,6号看看吧。这没必要该水冷吧70多立方,配的8匹。
发表于 2015-5-21 10:58:37 | 显示全部楼层
换成水冷,8P制冷量增加为16.7KW,所以膨胀阀改为6号。
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:39:15 | 显示全部楼层
好的,了解。