各位前辈,22冷库结霜不全,

[复制链接]
发表于 2015-5-14 15:20:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
22的小冷库,只有压缩机 冷凝器 干燥过滤器 膨胀阀 蒸发器,没有温度控制开关,没有视液镜,没有储液罐,没有高压的工艺口,,我去的时候发现冷库只有一小部分结霜,怀疑缺氟,查漏电,在干燥过滤器后面的拿子没有上紧,有漏油,拧紧后加氟,0.15mp,回气管结露,不结霜,冷凝器出口处还有些烫手,然后又清理一下冷凝器,冷凝器出口处管子温度有点下降,不至于烫手,但也的有40多度,回气压力也有所下降,又补至1.5公斤,能结霜,但比较慢,还有就是膨胀阀被调过,应该怎样回复最佳状态?
发表于 2015-5-14 15:25:41 | 显示全部楼层
膨胀阀螺丝先调到中间位置再说。
发表于 2015-5-16 00:11:43 | 显示全部楼层
你用水淋冷凝器会有意想不到的效果。剩下的你应该懂的
发表于 2015-5-16 13:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
最好是换一个新的膨胀阀