电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3981|回复: 5

麦克维尔螺杆机PFS200.2不启动

[复制链接]
发表于 2015-5-12 15:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
螺杆双机头PFS200.2开机不能加载,显示如图,工作灯不亮,怀疑内部数据丢失,请大师们帮分析。谢谢 webwxgetmsgimg.jpg
webwxgetmsgimg.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:03:06 | 显示全部楼层
图片显示:
机组参数
出水温度设定点:7度                   冷冻水流:开
冷冻水出水温度:13.3度、              冷却水流:开
冷冻水进水温度:82.9度
冷却水出水温度:82.9度
冷却水进水温度:13.1度
1#能量:100%
2#能量:100%
启动等待时间:60.0秒
补充一下:等待时间一直都在60秒,停止不动
发表于 2015-5-12 16:29:23 | 显示全部楼层
冷冻水出水温度:13.3度、              
冷冻水进水温度:82.9度
冷却水出水温度:82.9度
冷却水进水温度:13.1度

那么大温差没开?
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:33:46 | 显示全部楼层
Ll7058218 发表于 2015-5-12 16:29
冷冻水出水温度:13.3度、              
冷冻水进水温度:82.9度
冷却水出水温度:82.9度

是的,等待时间都停留在60秒,一直不动,
发表于 2015-5-13 16:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水温那么高
发表于 2015-5-13 16:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水温度过高了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:31 , Processed in 0.054870 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表