楼主: 力博特

实测压机排气压力与阀前进口压力

[复制链接]
发表于 2015-5-12 23:50:08 | 显示全部楼层
应该是冷凝器风机停止运转时才有阀前液管压力反而高于排气压力。
冷凝器风机停止运转时顶部冷凝器岀口处的压力与排气压力相等,但向下走到阀前时,由于重力作用,它的压力会高一点的,也就是阀前液管压力=高压排气压力+重力压力。
当冷凝器风机运转时,冷凝器岀口处压力由于换热作用使制冷剂在冷凝器尾部降温,也就是看作等于降了一部份压力,所以此时阀前液管压力=高压排气压力-降了一部份压力+重力压力。即阀前液管压力小于排气压力。
 楼主| 发表于 2015-5-13 06:48:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:03:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-13 11:10:17 | 显示全部楼层
师徒对唱。。。。

难听死了。
发表于 2015-5-13 23:31:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-13 07:03
在冷凝风机停止运转后的短时间内,高压侧压力最低
液体流动速度最小,受重力与加速度的影响减小,动能最小 ...

师父,我都搞反了,谢谢更正。我都一时忘记是高压升高一定值时它才转,转了高压推动制冷剂流动快,下落到阀前的重力增加,压力自然高了。停转则相反。这样简单理解它对吧。
发表于 2015-5-13 23:43:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-13 11:10
师徒对唱。。。。

难听死了。

就差点音乐罢了,我不会帖歌,叫博士帖首小苹果和绿岛小夜曲音乐到这帖子,包您听完又重播放
 楼主| 发表于 2015-5-14 06:57:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-18 10:01:21 | 显示全部楼层
力大师,怎么都不粗来了,好久没发新贴子了