电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2202|回复: 7

冰柜盘管温度不降问题求教

[复制链接]
发表于 2015-5-11 09:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰柜盘管温度不降 盘明管用了8个的铜管9圈,毛细管用了2米 温度一直是负10度左右请教那个高手指点一下  600的压缩机是115W,218升的压缩机压力正常。
发表于 2015-5-11 10:06:06 | 显示全部楼层
在过滤器打孔焊表,测一下高压压力是多少?另外制冷剂加的多少?
发表于 2015-5-11 10:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
压机有点小了。看看氟加够了吗,不行就再加长点毛细管
发表于 2015-5-11 10:55:35 | 显示全部楼层
毛细管短了 再加1米 600加注量 机器运行5分钟低压-40     或按标称质量定量加注     前提是抽空要彻底  最好换新过滤器
发表于 2015-5-11 16:11:11 | 显示全部楼层
在过滤器打孔焊表,测一下高压压力是多少
你讲的很对,我平时修也是怎样做。
发表于 2015-5-11 16:23:10 | 显示全部楼层
可能毛细管使用内径粗于原机毛细管。节流太差。
发表于 2015-5-11 16:30:59 | 显示全部楼层
如果是BC/BD类型的冰柜,压缩机看起来偏小,BCD类型的话压缩机还将就,毛细管可能有些偏短
发表于 2015-5-11 17:11:42 | 显示全部楼层
毛细管短了 再加半米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 01:08 , Processed in 0.054548 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表