冷库不制冷已经换了干燥过滤器

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-11 18:54
低压表是不是坏了? 如果不坏的话 就 是系统堵了,如果系统不堵的话,你吧电磁阀通电,直接可以高低压恢 ...

已经修好了谢
发表于 2015-5-11 19:02:09 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-10 19:01
更换过滤器的前期,关闭的阀门必须全部打开,或者电磁阀线圈坏了!压控设定值也有问题,根据设计的工矿需要 ...

我前几天,换冷库外机,就是出个这样的故障,一下子想起来,刚才收氟了, 我吧电磁阀通电  直接就听见,压力控制器里面响了一下,然后直接开机正常了
发表于 2015-5-11 19:06:04 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-10 19:01
更换过滤器的前期,关闭的阀门必须全部打开,或者电磁阀线圈坏了!压控设定值也有问题,根据设计的工矿需要 ...

5P的外机, 内机好像是DD60的 里面是16的管子5分管子3排, 不知道是多大的,我配洪森3号芯 10KW  现在压缩机回去管子冷结露水 压缩机大概40-50度 左右  回气管子是28的管子,排气管子是12的  效果不错的,高压13公斤 低压2公斤, 库温1度停机 5度开机,  你给我判断下正常不
发表于 2015-5-11 19:06:46 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-10 19:01
更换过滤器的前期,关闭的阀门必须全部打开,或者电磁阀线圈坏了!压控设定值也有问题,根据设计的工矿需要 ...

里面钱两排结霜,最后一排不结霜 摸着凉
发表于 2015-5-11 19:07:16 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-5-10 19:01
更换过滤器的前期,关闭的阀门必须全部打开,或者电磁阀线圈坏了!压控设定值也有问题,根据设计的工矿需要 ...

膨胀阀 出口纳子开始结霜
发表于 2015-5-11 19:08:04 | 显示全部楼层

怎么修好了,跟大家分享下
 楼主| 发表于 2015-5-11 19:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-11 19:08
怎么修好了,跟大家分享下

膨胀阀堵了更换膨胀阀就可以了

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:31 , Processed in 0.049864 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表