本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-27 04:53 编辑
李红伟 发表于 2015-5-10 09:57
同一时间拍摄的。一10度压力也是这样子


膨胀阀的这种装法使人发笑!根本不规范!增加了运行正常的难度!
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-27 04:54 编辑
荣昌制冷 发表于 2015-7-29 12:25
膨胀阀的这种装法使人发笑!根本不规范!增加了运行正常的难度!


3米7高。没脚手架知道水平安装最好
问题已经解决。分液不均
发表于 2015-7-29 18:20:53 | 显示全部楼层
有没有裁判啊。我这个菜鸟看蒙圈了
发表于 2015-7-30 15:53:18 | 显示全部楼层
会不会缺F呢,感觉你的高低压都低
发表于 2015-7-31 19:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,完全懵了
发表于 2015-7-31 23:02:08 | 显示全部楼层
楼主都说是分液不均了,但不明白楼主图上的2个手阀是用来干嘛的?2个膨胀阀也是有水平啊。。。