如图点菜柜,内漏8MM盘管20米,毛细管2.0用两米,134制冷剂,开机半天,冷凝器温度40左右,压机烫手,回气压力0.1,回气管结露,
  为什么压机如此烫手,请大师帮忙分析原因,
u=2953447214,441924080&fm=21&gp=0.jpg
发表于 2015-5-4 18:12:05 | 显示全部楼层
测量压缩机电流是不是 正常,柜内降温是不是正常,风扇转不转?
发表于 2015-5-4 18:22:04 | 显示全部楼层
测高压了吗?感觉降温可以,大可不必理会
 楼主| 发表于 2015-5-4 18:30:37 | 显示全部楼层
温度降得倒还可以,
豆腐干22 该用户已被删除
发表于 2015-5-4 18:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-4 18:39:40 | 显示全部楼层
回气压力0.1,制冷剂加多了。
发表于 2015-5-4 18:40:55 | 显示全部楼层
   电流正常,就不用管
发表于 2015-5-4 19:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
压机无力   或者氟多了
发表于 2015-5-4 20:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
打第一次有这样的情况!既然回气管已结霜说明已基本正常;待运行一段时间回气冷却;热量抵消压机温度就会降下了。
发表于 2015-5-4 20:31:05 | 显示全部楼层
这柜子就是2.0外径1.0内经毛细管1.5米也足够长了