压缩机出汗有那些故障?

[复制链接]
发表于 2015-5-4 15:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近几台装载机空调维修,安装了新的压缩机后工作时出汗,制冷效果也不好,压缩机高压管微热,低压管出汗,怠速低压2kg,高压8kg。高速低压1kg不到,高压10kg。

因为好几个压缩机都出现这个情况,所以也算是排除了压缩机内泄的一些问题了,但是膨胀阀,干燥瓶都换了新的,还是没用,现在怀疑是膨胀阀是不是没调节,但是以前从没有调节膨胀阀的经验。

请教下各位师傅这是什么故障
发表于 2015-5-4 15:25:24 | 显示全部楼层
没修过装载机空调的顶贴。
发表于 2015-5-4 15:37:32 | 显示全部楼层
压缩机出汗(带液),说明膨胀阀的开度过大,或者膨胀阀配大了。压缩机在任何情况下,都不应结露,更不能结霜!新膨胀阀是不用调节的。
如果压缩机的功率过小,与系统不配,也会机壳结露,而且还会高低压压力低。
我看是压缩机的功率配小了,所以高低压压力低,怠速时低压就到了规定值了,而高压压力太低了。
 楼主| 发表于 2015-5-5 08:06:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-5-4 15:37
压缩机出汗(带液),说明膨胀阀的开度过大,或者膨胀阀配大了。压缩机在任何情况下,都不应结露,更不能结 ...

压缩机以前用的规格和现在一样的,都是10PA15C。有的是10PA17C。而且我已经换过很多压缩机了,新膨胀阀不用的调节的话怎么确定配大了?我都是根据安装尺寸赔的膨胀阀,不知道怎么看啊
 楼主| 发表于 2015-5-5 08:12:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-5-4 15:37
压缩机出汗(带液),说明膨胀阀的开度过大,或者膨胀阀配大了。压缩机在任何情况下,都不应结露,更不能结 ...

还有荣师傅有专门介绍压缩机规矩或者膨胀阀大小的贴子吗,比如压缩机10p15代表什么意思之类的
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:01:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-5-4 15:37
压缩机出汗(带液),说明膨胀阀的开度过大,或者膨胀阀配大了。压缩机在任何情况下,都不应结露,更不能结 ...

已经找到原因了,是目前用的膨胀阀的感温包太短,我们和以前一样就用胶带包在管上的,导致温度传导不良,现在在外面又用了海绵包好,压缩机就不冷了

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
亮剑师傅 + 2 修好了来结贴,赞一个!

查看全部评分

发表于 2015-5-6 16:28:18 | 显示全部楼层
天火鎏铃 发表于 2015-5-6 15:01
已经找到原因了,是目前用的膨胀阀的感温包太短,我们和以前一样就用胶带包在管上的,导致温度传导不良, ...

谢谢你的好经验。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:33 , Processed in 0.054154 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表