电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4288|回复: 4

三项电机6极能否改成三项四极

[复制链接]
发表于 2015-5-3 11:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题一台三项jo2-22-6.1.1kw改成三相四极的吗,原来是36槽单链,线径0.77。怎么改。
发表于 2015-5-3 12:08:41 | 显示全部楼层
不计算启动异步角度的情况下理论是可以的,只要串联导体匝数不变,改变跨距就可以了。但是实际上转子的鼠龙绕组角度也要重新计算的,有些电机改后甚至电流很大不启动。所以只能说有的电机能改,有的不行,你要实在想改又不会算就只能靠运气了。
发表于 2015-5-3 19:43:39 | 显示全部楼层
改是可以的   6极改4极功率会增加点   线径匝数都要改变
 楼主| 发表于 2015-5-3 19:58:42 | 显示全部楼层
谢谢啊。师傅你给算算呗
发表于 2015-5-3 20:37:10 | 显示全部楼层
可以
                       
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:51 , Processed in 0.049893 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表